Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требуется ли УЗО в линиях от этажных до квартирных щитков?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


General Electric
Объект - 24 этажный жилой дом.
На каждом этаже есть этажные щиты, от которых идут отходящие линии на квартиры.
В каждой квартире будет свой квартирный щиток, в котором будет УЗО на 30мА для защиты квартиры.

Вопрос - Требуется ли устанавливать УЗО в этажных щитах, на отходящих линиях питания квартирных щитков (на линии от этажных щитов до квартирных)?

Если требуется то на сколько миллиампер? 100мА - как противопожарное или 30мА - как защита людей?
с2н5он
не требуется. хотя щас ставят на 100
General Electric
Да, я тоже часто вижу в новых многоэтажках, что ставят УЗО на отходящие на квартиры линии. Но обычно видел тоьлко на 30мА.
Только зачем ставят если это не требуется icon_smile.gif
с2н5он
страхуются от нового регламента по пож. безопасности думаю