Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 22:46)

Завтра новый прибор купите и автомат выключится,
автомату все равно что на 6а, что на 30а, время выключение От КЗ примерно одинаково, а надежность обеспечивают провода нужного сечения.
Starik
да что вы такое говорите?! может расскажете принцип выбора АВ?? Автомат на большой ток может вообще не отключиться от КЗ, если этому способствует сопротивление петли фаза-ноль!
А поподробней про петли и сопротивление, только с расчетами, а не одна бабка сказала, сначала прочитайте что было написано выше.
Повторюсь с описанием УЗО он же Диф автомат, внутри корпуса на круглом кольце (для простоты не описываю марку и размер) в два провода намотаны несколько витков входящей сети т.е. ноль и фаза, включенные так что наведенное поле в сердечнике уничтожается, при протекании лишнего тока
т.е. тока утечки через любой из проводов, будь то фаза или ноль, баланс нарушается и в третьей дополнительной обмотке (катушке) появляется напряжение,эта катушка подключена к реле и при срабатывании реле механически разрываются контакты УЗО, в этом же корпусе смонтирован и обычный автомат токовой защиты, ток срабатывания написан на корпусе - от 6а до 40а.
В простом доме как правило нет утечек по одному проводу, если только вы на улице не возьметесь за один провод, а палец не сунете в грядку с землей.
Безопасность определяется не уменьшением тока автоматов, а грамотным заделыванием провода в розету, нужным диаметром провода в том числе и удлинителях, кстати о соседе он купил по жадности, дешовый удлинитель с проводом 0,5кв аж 25 метров, подключил не хилую нагрузку, аж провод греется, и мотор не тянет, при таких условия все падает на проводе, он как сопротивление.
Электрика это цифры и их надо считать. Есть правило - автоматы надо считать по максимальной нагрузке, тоже касается квадратов проводов.
Снова посчитаем - Чайник 2,2 кв = 10 ампер и автомат на 10 ампер толи выбьет толи нет, добавим телевизор 100вт, мясорубку на кухню 600вт, соковыжималку 600вт,в холодное время масляный нагреватель 1,5-2,2кв,
насос 800вт, для колодца и полива.
2,2+0,1+0,6++0,6+2,2,+0,8=6,5кв 6,5кв = 29,5 ампер значит входной автомат должен быть на 30а не менее. Можно ввести коэффициент одновременного использования 0,7 тогда входной автомат = 25а.
Но автомат входной должен быть всегда больше суммы всех автоматов,
я рекомендую от 30а до 50а на входной, кухня 25а, освещение 16а,
улица 16а.
И не обращайте внимание на слухи вот у него не сработал, а может у него стоит автомат, закисший, 30 летней давности, или он нашел его на свалке
Считайте сами свои нагрузки, закон Ома никто не отменял.
И еще раз мы живем не при лампочке Ильича, а в современном мире с повышенным потреблением, уменьшение тока автоматов вам не принесет
ни повышения надежности, ни уменьшения энергопотребления, кроме что автомат подешевле на червонец, а проблем добавит из за выбивания автоматов, а они на частое аварийное выключение не расчитаны. Контакты подгорают.
Железный ящик при грамотном монтаже не имеет потенциала и землить его не нужно.
Starik