У меня вопрос про сечение кабеля УТП
Вот его характеритики 4х2х0,52
Но жила уж что то больно тонкая.
Чего то не вериться что 0,5.
Или это имеется ввиюу вся пара
Спасибо за ответ
Kostia_P
13.8.2010, 18:57
У него жила монолитная потому и кажется тонкой, а чтоб наверняка проверь микромктром
УТП, я понимаю, это UTP. А о сечении ли идёт здесь речь? Может здесь указан диаметр токопроводящей жилы, как в наших кабелях связи?
Инженер_облэнерго
15.8.2010, 14:21
А к чему вопрос? Есть желание по нему напряжение подать? Каждый кабель/ провод предназначен для своего! Для телефонный или интернет кабелей главный показатель категория, а не сечение! Растояние передачи для кат 5, если не ошибаюсь до 100м. А напряжение передавать по нему не советую, рано или позно сгорит, т.к. не та изоляция и термическая стойкость. Ну а коль вопрос всеже остается, то коль микрометра нет, то проще воспользоваться учебником физики и через эксперимент, выяснить сопротивление 1м данного провода, а оттуда и сечение медного проводника! Желаю удачи.
Во первых диаметер можна и штангель-цыркулем померять, нпример с точностью до 0,05 мм, во вторых ЮТП это кабель передачи данных, на высокой частоте, и здесь сечение не имет никакого значения, а вот диаметер критичный, от площади поверхности зависит индуктивность и ёмкость пары.
Мастер Джу
15.8.2010, 21:26
Можно тупо намотать виток к витку вплотную на карандаш потом разделить длину на число витков,и получить диаметр провода.
Гость_Коля_*
17.8.2010, 6:44
Да я собираюсь подать 12в постоянного напряжения по нему. Как, в принципе, делают многие. Но сечение все таки верное оказалось 0,5 как ни странно.
Так всё-таки сечение или диаметр?
Сегодня измерил диаметр жилы UTP 4х2х0,5 штангенциркулем, 0,5 - диаметр!, а не сечение! Какой ток коллега собираетесь пропускать по нему (какова нагрузка)? Не погорите!
Мастер Джу
18.8.2010, 18:26
Площадь круга равна:
S = пи * R^2=(пи*D^2)/4
Где S — площадь круга, R — радиус круга,D-диаметр, пи=3.1415926.....
В электросвязи не сечение жилы кабеля ,а диаметр жилы,например ТППЭП10х2х0,4, 10-парный,парной скрутки,диаметр жилы 0,4. В UTP кабелях тоже диаметр
Гость Коля
21.8.2010, 22:49
Цитата(Гость @ 18.8.2010, 17:52)

Сегодня измерил диаметр жилы UTP 4х2х0,5 штангенциркулем, 0,5 - диаметр!, а не сечение! Какой ток коллега собираетесь пропускать по нему (какова нагрузка)? Не погорите!
Ток 1А по 12 Вольтам постоянного напряжения.
Расстояние 50м
Может все таки это сечение.
Как то странно что дается диаметр жилы, а сечение не дано
Мастер Джу
21.8.2010, 23:11
Цитата(Гость Коля @ 22.8.2010, 3:49)

Ток 1А по 12 Вольтам постоянного напряжения.
Расстояние 50м
Даже если 0.5 диаметр s=0.2mm т.е. вы множите по нему подать около 2А.
Другое дело падение напряжения.
Считаем: R=L/Y*S.Где L длинна,Y удельная проводимость(для меди 57),S сечение.Получается 4.3Ом.
Падение напряжения при токе 1А=R*I=4.3V в одну сторону.
На выходе у вас будет 12В-4.3*2=3.4В
Я сомневаюсь что вам 3.4В хватит если нужно 12
Гость Коля
24.8.2010, 7:29
Цитата(Мастер Джу @ 21.8.2010, 23:11)

Я сомневаюсь что вам 3.4В хватит если нужно 12

А если все же 0,5 сечение?
Получаем на выходе 8,5вольт.
Тогда может и хватит
Цитата(Гость Коля @ 24.8.2010, 8:29)

А если все же 0,5 сечение?
А если не гадать? Посмотреть параметры UTP и не париться... Сопротивление пост. току 94 Ом/км.
А при хорошем материале может и меньше, например, где сечение окажется 0,22 мм2
UTP в маркировке диаметр, сколько я их ложил, уйма!
Цитата(Гость Коля @ 24.8.2010, 7:29)

А если все же 0,5 сечение?
Получаем на выходе 8,5вольт.
Тогда может и хватит

Если не верите расчетам, проверте практически, прямо в бухте,подключите начало к 12в, на выходе нагрузите на 1а и померяйте напряжение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.