sedoy
Здравствуйте, форумчане. В распределительно-учетном щите гаражного кооператива был заменен индукционный 3-фазный электросчетчик типа СА4У-И672М работавший с ТТ 0,66кВ-100/5-5ВА-0,5 (3шт), по причине самохода. На его место был установлен электронный счетчик НЕВА 301 1Т0 (трансформаторы остались те же). Дело в том, что у нового ток номинальный/максимальный равны 1/7,5 А, а у старого счетчика 5/6,25 А. В связи с чем вопрос - корректная ли замена и в чем разница?

С уважениеми...
mak
Цитата(sedoy @ 20.8.2010, 17:55) *
В связи с чем вопрос - корректная ли замена и в чем разница?

Некорректная, придется видимо менять, т.к. считать он будет в 5 раз больше.
Dmitry_G
почему больше?
Гость_ez81_*
Считать будет нормально ничего менять не надо.
tesla77.7
Цитата(sedoy @ 20.8.2010, 18:55) *
Здравствуйте, форумчане. В распределительно-учетном щите гаражного кооператива был заменен индукционный 3-фазный электросчетчик типа СА4У-И672М работавший с ТТ 0,66кВ-100/5-5ВА-0,5 (3шт), по причине самохода. На его место был установлен электронный счетчик НЕВА 301 1Т0 (трансформаторы остались те же). Дело в том, что у нового ток номинальный/максимальный равны 1/7,5 А, а у старого счетчика 5/6,25 А. В связи с чем вопрос - корректная ли замена и в чем разница?

С уважениеми...


Разница в том что старый счётчик работал в номинальном режиме а новый больше на максимальных режимах. Всё зависит от того насколько вы будете его грузить. На мой взгляд работать будет нормально.
с2н5он
нормально все будет
Мастер Джу
Номинальный ток счетчика косвенного или полукосвенного включения должен соответствовать вторичному номинальному току трансформатора тока (5 или 1 А).
Слава
Нормально будет считать.
Roman D
Цитата(Слава @ 21.8.2010, 18:54) *
Нормально будет считать.

придет представитель, скажет: "что ж Вы, батенька, одноомперный счетчик-то к пятиамперному трансу приткнули?". И уйдёт, не опечатав...
Слава
Блин, бегло понял номинальный 1-7,5А, а там значит ном.1. Не пойдёт. Да всё одно сроки поверки ТТ давно истекли. К примеру у нас в городе их вообще никто не поверяет.
с2н5он
а 7,5 для красоты?
Dmitry_G
Почитайте внимательно http://www.meters.taipit.ru/catalog/3/15/ и все поймете ...
sedoy
Всем откликнувшимся большое спасибо!

С уважением...
Гость_Олег_*
Цитата(sedoy @ 20.8.2010, 17:55) *
Здравствуйте, форумчане. В распределительно-учетном щите гаражного кооператива был заменен индукционный 3-фазный электросчетчик типа СА4У-И672М работавший с ТТ 0,66кВ-100/5-5ВА-0,5 (3шт), по причине самохода. На его место был установлен электронный счетчик НЕВА 301 1Т0 (трансформаторы остались те же). Дело в том, что у нового ток номинальный/максимальный равны 1/7,5 А, а у старого счетчика 5/6,25 А. В связи с чем вопрос - корректная ли замена и в чем разница?

С уважениеми...

Счётчик НЕВА 301 1Т0 1(7.5)А может работать как с трансформаторами тока имеющими номинальный выходной ток 5 А так и с трансформаторами имеющими номинальный выходной ток 1 А. По точности учёта, у счётчика 1(7.5) диапазон токов с нормируемой погрешностью составляет 10 мА - 7,5 А, тогда как у индукционного 5(10) значительно уже. У счётчика 1(7.5)А стартовый ток 2 мА и поэтому он будет начинать учёт даже при малых токах в нагрузке. Электронные счётчики значительно точнее своих индукционных собратьев.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.