atv1970
Как изменятся показания электронного трехфазного счетчика,если подключить первичные обмотки все трех ТТ в разрыв фаз НЕ Л1Л2 а наоборот Л2Л1.
Roman D
Цитата(atv1970 @ 7.9.2010, 19:16) *
Как изменятся показания электронного трехфазного счетчика,если подключить первичные обмотки все трех ТТ "Л2" к фазному проводу, а "Л1" к счетчику ?

Да не приведи Господь!!! icon_eek.gif
Л1, Л2 - в разрыв фазы; И1, И2 - к счетчику.
Viktor2004
Цитата(Roman D @ 7.9.2010, 20:43) *
Да не приведи Господь!!! icon_eek.gif
Л1, Л2 - в разрыв фазы; И1, И2 - к счетчику.


Автор исправил свой вопрос.
atv1970, в этом случае счетчик будет крутить в обратную сторону.
с2н5он
в случае если счетчик древний и это уже хищение капиталистической собственности aaa.gif