Sirius33
11.9.2010, 16:56
Коллеги помогите начинающему релейщику!
1. В техзадании указаны расчеты параметров срабатывания РПН, но что это за расчет нигде не могу найти..
2. В нормах встречал пункт о необходимости разводить по разным обмоткам ТТ блоки защит
А в жизни возможно повесить на одну обмотку два блока Сириуса к примеру
3. При замене силового трансформатора на более мощный нужно ли заново пересчитытвать токи уставок для всей секции? или только ввода?
Сунцов Денис
13.9.2010, 8:09
1. праметры работы РПН тр-ра - зависит смотря какой авт. регулятор будет стоять. У нас например РНМ-1 Радиус автоматика, описание можно с их сайта скачать. Для него забивается ступень регулирования, выдержка времени, количество ступеней, Uмин,Uмах Зависит смотря какой РПН стоит на тр-ре. Напряжение на шинах по ГОСТ 10,5 кВ. Uмин,Uмах если сильно приблизить к 10, 5 (10,4 и 10,6 например) РПН будет бесконца верх-вниз ездить, пока не сломается и будут разборки со службой ПС.
Так что 10,3 и 10,7 вполне достаточно, по ГОСТ допускается 10,0 - 11,0 но это край.
2. Если есть много бушингов, понятно, надежность повышается. А если нет, количество блоков защит на один бушинг рассчитывается по мах мощности ТТ. Если проходит, хоть 3 сириуса.
3.уставки ДЗШ если она есть, не изменятся(ток КЗ на шинах не изменится). Если есть защиты на питающих линиях, надо пересматривать, должны резервировать защиту тр-ра и быть отстроены от токов полной нагрузки тр-ра
Sirius33
15.9.2010, 12:35
Сириус РН стоять будет Только в описании расчет параметров я не встречал Что надо расчитывать? U ? время ?
ДЗШ есть, там будут Сириус-Т Получается надо считать всю секцию Хотя у нас только ввод меняется..
Интересно а чем счетчики в штате сетей занимаются)