Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Модульная штыревая система заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Скайуокер
Здравствуйте. Недавно в интернете наткнулся на модульнаю штыревю систему заземления.
Кто нибудь использовал ее при проетировании? В чем плюсы и минусы данного заземления?
И как она себя показывает с точки зрения вложения денег если сравнивать с обычным методом заземления (уголок, прут полоса, контур заземления) ?

вот можете посмотреть видео ролик:

http://www.youtube.com/watch?v=8dfn00rw7PU

Заранее спасибо
Dervish
Думается мне, что это способ продать дорогой товар вместо дешёвого. Смущает то, что наконечник имеет диаметр больше, чем электрод. И соединительные муфты тоже. Площадь контакта заземлителя с грунтом таким образом очень мала, поэтому и пришлось заколотить 12 палок.
arozjankov
Цитата(Скайуокер @ 14.9.2010, 2:23) *
Здравствуйте. Недавно в интернете наткнулся на модульнаю штыревю систему заземления.
Кто нибудь использовал ее при проетировании? В чем плюсы и минусы данного заземления?
И как она себя показывает с точки зрения вложения денег если сравнивать с обычным методом заземления (уголок, прут полоса, контур заземления) ?

вот можете посмотреть видео ролик:

http://www.youtube.com/watch?v=8dfn00rw7PU

Заранее спасибо


Плюсы:
1. Срок службы за счет "правильного" омеднения более 100 лет в обычных грунтах и около 30 в агрессивных.
2. Возможность смонтировать на глубину до 40 метров НЕ используя строительную технику а только обычный строительный вибромолот.

Минусы:
- нельзя смонтировать в каменистом грунте. Как только встретиться большой камень - монтаж далее можно будет провести только отступив в сторону и начав монтаж нового электрода.

На практике - большая глубина электрода позволяет достигать МЕНЬШИЕ сопротивления заземления чем для электродов такой же суммарной длины но находящихся на небольших глубинах (3 метра). За счет того что на глубине грунт более плотный и влажный (чаще всего).