Цитата
Согласно [8], лампа со схемой-корректором гармоник имеет пусковой ток в 30–100 номиналов, а лампа без схемыкорректора – в 10–30 номиналов (для лампы накаливания 10–15 номиналов)
У Вас 70шт. 70*0,018=1,26/(0,22*0,9)=6,4А. Пусковой ток Iпусковой=6,4*5=32А. У люстры минимум две группы включения 32/2=16А. С пусковым током 16А срабатывание автомата на 16А не будет.
Согласно {8} пусковой ток составит 6,4*15=96А ! - не верю..
Цитата
это еще надо объяснить заказчику чтобы включал по очередно а не сразу.
Просто не хочется покупать 70 клл по 130 рублей и потом менять вместе с выключателями
Поставьте выключатели в разных местах

или сделайте 3шт. их тяжелее одновременно включить руки то две