Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с выбором сечения кабеля!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


bronids
Подскажите пожалуйста!!! надо поставить транс на 630 кв. от него
выход на 3 объекта.
1. Городок потребление 250кв.
2. БРУ(бетонно-растворный узел) потребление 120кв
3. Основное строительство потребление 250кв
Вопросы.
1. Какого сечения выбрать кабель от трансформатора до городка , если растояние от транса до городка 400 метров, кабель АВВГ.
2. Если до "БРУ" и "основного строительства" протянуть одним кабелем от трансформатора до шита
распределения, какого сечения кабель?( можно медным или алюминиевым). растояние 250 метров.
3. Какого сечения кабель для БРУ после щита распределения(длина 250 метров)
4. Какого сечения кабель для "основного стороительства" после щита расперделения (длина 100 метров)
Заранее спасибо!!!
RomanNV
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Только обратите внимание на потери, придётся укладывать несколько кабелей параллельно.
Лучше бы вам ТП ставить поближе к городу, ибо 0,4кВ передавать далее, чем на 300м уже не рационально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.