Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: использование 1-жильных кабелей для питания большой мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Dimich-krutan
Вопрос относительно п ПУЭ 2.3.53 - разрешающий прокладку 1-жильных кабелей 0,4кВ в целях экономии, согласно проекта проложили на потребитель 28 - 1-жильных кабелей аввгнг 1х150, в 2-хлотках - в 1-м А,В,С - 21 кабель в другом PEN - 7 кабелей, экспертизу проект прошёл, технадзор после монтажа запретил ссылаясь на п. 2,3,52 - запрещающий отдельную прокладку нулевого проводника - подскажите как разрешить ситуацию? чем черевата такая прокладка, кабельные линии проходят в межферменном пространстве, через замкнутые металлические контура, будут ли при этом нагреваться фермы?
NNS
Dimich-krutan,
Доброго времени суток!
Удивительно, что вопрос г-на Dimich-krunan остался без ответов и какой-либо реакции среди участников форума. А тема-то важная, техническое решение требует комментария и оценки!
П. 2.3.53 ПУЭ: "Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках. Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах." касается все-таки кабелей сетей выше 1000 В (изолированная нейтраль).
Непонятно, как прошел экспертизу такой проект, п.2.3.52 никто не отменял!
Нагрев замкнутых контуров вокруг однофазных кабелей возможен только при прокладке отдельных фаз сети через контуры. Если все три фазы этих кабелей проходят через контур, то при симметричном режиме сумма токов равна нулю. Если у потребителя несимметричная нагрузка, то только нескомпенсированная часть тока трех фаз и может нагревать замкнутый контур. В данном случае лоток с кабелями (21 кабель - 7 раз по 3 фазы А, В, С) проходит через межфермерное пространство и если другой лоток с кабелями PEN-проводников (7 штук) проходит через этот же замкнутый контур, то общий ток через контур всегда равен 0. Повода к нагреву нет!
К вопросу о том, чем еще чревата такая прокладка. В подобных случаях слышится гул от металлических конструкций, если в лотках токи кабелей нескомпенсированы.
Dyushes
Монолит 150мм2!, на чьей шеи их гнуть. Я использую ПВ3 в метал. лотках или в метал. рукавах, пожалейте электриков. В остальном правильно описал предыдущий (NNS). Если сделано по проекту пошли всех по нехитрому адресу. Или объясни или хотят денег
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.