galanych121
25.10.2010, 18:54
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Из правил форума:
Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса.
Запрещае(ю)тся:
- односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.;
- использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
savelij®
25.10.2010, 19:22
Для начала замерить напряжение в линиях освещения при выключенной и включенной сварке.
Иначе версий может оказаться неограниченное количество.
galanych121
25.10.2010, 19:29
да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут именно из-за падения напряжения, иногда до 180 В.
savelij®
25.10.2010, 20:14
Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... Разве что другие светильники, которые будут работать при напряжении 180В... Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).
gomed12
25.10.2010, 20:28
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП.
Volt380
25.10.2010, 20:42
а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим так сеть. например газосваркой))
[quote name='savelij' date='25.10.2010, 20:14' post='154558']
Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).
а это точно поможет?
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП.
тема хорошая, но как поведет себя ИБП при частых просадках напряжения, и, наверное, это дороговато выйдет?!!!!!
У нас на кабельном посту такая же пакость была, когда гидропресс запускался, особенно ощутимо было в холодное время года, когда и так сеть подсажена обогревателями и прочим г...
galanych121
26.10.2010, 0:03
как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, это поможет ускорить включение лампы при пониженом напряжении, но на работе это никак не скажется.
а вот про ИБП: как быстро он сможет переключиться на АКБ, быстрее чем стабилизатор сможет выравнить напряжение????????
в паспорте которого я купил написано 5-7 мсек., получается это уже много!????
galanych121
26.10.2010, 0:38
сейчас полазил в интернете и нашол вот такую статью,
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm , это может помочь???????????
Мастер Джу
26.10.2010, 16:22
Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ на другую фазу.
Гость сочувствующий
26.10.2010, 16:57
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
swatezsergei1
26.10.2010, 17:16
Цитата(galanych121 @ 25.10.2010, 18:54)

Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Токо менять на другие светильники или если есть возможность пересадить на другую фазу.
Мастер Джу
26.10.2010, 18:16
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2010, 21:57)

При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут.
Гость_Дмитрий_*
26.10.2010, 19:14
ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорматора на ТС/ПС слишком большое, либо с подстанции приходит кабель с недостаточной толщиной жил.
Volt380
26.10.2010, 20:37
1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с сети на акб лампы погаснут.
2 автор, нужно пересадить светильнки на самую слабозагруженую фазу (если это ещё не сделано), если не поможет, выход - только упру.
Гость сочувствующий
26.10.2010, 20:42
Цитата(Мастер Джу @ 26.10.2010, 18:16)

Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут.
Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Цитирую по памяти, из листовки-вкладыша, которая вкладывалась в каждую коробку с лампами. В этих листовках и расписывались все технические характеристики ламп, условия эксплуатации и т.п.
Попробуйте включить через автотрансформатор на повышенное напряжение (допустимое). При проседании напряжения может не дойдёт до погасания?
Ну, а далее, в случае успеха, можно заменить на вольтдобавочный трансформатор из 220/36
Гость_Дмитрий_*
26.10.2010, 20:54
У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
Мастер Джу
26.10.2010, 22:08
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2010, 1:42)

Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп.
Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ.
Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся.
Гость сочувствующий
27.10.2010, 6:02
Цитата(Мастер Джу @ 26.10.2010, 22:08)

Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ.
Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся.
Полностью с Вами согласен, информацию выдал для справки, может быть будет кому-то полезна. Может кто-нибудь владеет информацией на сколько сокращается срок службы при указанных выше условиях? Чистых экспериментов не проводил, но замечал следующее: на линиях уличного освещения запитанных через фотореле, чаще меняли ДРЛки там, где происходили ложные срабатывания из-за попадания посторонних бликов на датчики фотореле. Зимой это отражённый от сугробов свет фар автомобилей, летом от вспышек молний, да и ребятня иногда с фонариками балуется.
galanych121
27.10.2010, 19:35
а можно как-нибудь впихнуть в прожектора по конденсатору, какой-то ёикости. типа при просадке он разрядется и напруга выравница, ну или что-то в этом роде????????????
galanych121
27.10.2010, 19:41
в схеме включения уже есть кондер, но может поставить его большей емкости, или в другое место, например после дроселя
Мастер Джу
27.10.2010, 20:02
Цитата(galanych121 @ 28.10.2010, 0:35)

а можно как-нибудь впихнуть в прожектора по конденсатору, какой-то ёикости. типа при просадке он разрядется и напруга выравница, ну или что-то в этом роде????????????
Никак,там переменка.В идеале запитать с другого места где просадка ментще.
серёга73
27.10.2010, 22:50
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 21:54)

У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
может и две фазы 380 посмотри внимательнее!
Мастер Джу
28.10.2010, 0:11
Цитата(galanych121 @ 25.10.2010, 23:54)

Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Цитата(серёга73 @ 28.10.2010, 3:50)

может и две фазы 380 посмотри внимательнее!
Да кто его знает автор пропал!
galanych121
29.10.2010, 17:09
Цитата(серёга73 @ 27.10.2010, 22:50)

может и две фазы 380 посмотри внимательнее!
да нет, там три фазы.
серёга73
30.10.2010, 9:22
Цитата(galanych121 @ 29.10.2010, 18:09)

да нет, там три фазы.
тогда придется провести второй кабель на освещение отдельно с подстанции.
Гость сочувствующий
30.10.2010, 9:51
А хотелось бы подробностей: Откуда запитан ангар (мощность трансформатора), протяжённость линии, её даннные (сечение проводов или кабелей). А то ведь, если мощности трансформатора на ТП не хватает, другой подход к решению данной проблемы нужен. Пока напрашивается замена сварочника на инвертерный, смогли-же стабилизатор установить.
чтож это за сварка такая, на которую мощности подстанции может не хватать??
Гость сочувствующий
1.11.2010, 20:20
Цитата(Volt380 @ 1.11.2010, 18:46)

чтож это за сварка такая, на которую мощности подстанции может не хватать??
Дело не в сварке, ведь к подстанции, помимо сварки, наверняка подключена ещё и другая нагрузка, и речь идёт о том, хватает или нет мощности установленного там трансформатора на всю нагрузку.
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.11.2010, 20:20)

Дело не в сварке, ведь к подстанции, помимо сварки, наверняка подключена ещё и другая нагрузка, и речь идёт о том, хватает или нет мощности установленного там трансформатора на всю нагрузку.
да тут не понятно, автор не указал какое напряжение в сети без подключения сварки. если до 180В подает с номинального 220-230, то дело в питающей линии или перекосе, а если у него без нагрузки в сети 190-200В (пи которых ДРЛ-ки ещё работают), тут конечно можно говорить о перегрузке ТП..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.