Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита оборудования
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Кип 85
Подскажите пожалуйста !
В одном из офисов на селе, из за старости питающего кабеля идущего от ТП до потребителя, фаза прошила на нуль. Вышли из строя бесперебойники, блоки питания на компютерах, некоторое сетевое оборудование. Существет ли защита от этого?
Спасибо.
с2н5он
любая защита от повышеного напряжения, например диф. автомат, релюхи, ограничители перенапряжения
Joker
А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с.
Dallas
Цитата(Joker @ 19.11.2010, 11:41) *
А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с.


Все правильно говорите, только что-то мне подсказывает icon_biggrin.gif , наверное, личный опыт, что на сельских ТП стоят "жуки", причем дебелые icon_sad.gif
andival
Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок.
Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль.
Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения.
Гость
Цитата(andival @ 20.11.2010, 19:10) *
Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок.
Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль.
Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения.

Причем тут зануление? Фаза соприкоснулась с нулем. То есть на нуле фазное напряжение, в дома пришло 380 В, на зануленных корпусах оборудования таже ситуация - фазное напряжение пока не сработает защита, а для распред.сетей время отключения не более 5 сек, а не 0,4 как некоторые думают.
andival
Не надо лишних теорий. Если бы нейтраль была глухо заземлена у потребителя на вводе ,как должно быть то все остальное уже значения не имеет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.