Цитата(Гость_Гость_Максим_*_* @ 20.12.2010, 13:53)

Да нет это не поможет

нужен именно уже расчитаный параметр для медного кабеля с резиновой либо пластиковой изоляции Zп Ом/км. Я думаю полное сопротивление цепи у всех кабелей такого типа одинаково, и ВВГ к ним относится.
Для 1,5 кв.мм. значение индуктивной составляющей полного сопротивления исчезающе мало. Так что, я думаю, можно приравнять в расчетах активное и полное сопротивление. Только не забудьте сопротивление одной жилы умножить на 2 (учитывается сопротивление не только фазы, но и нуля). В справочнике под ред. Барыбина приводятся такие значения для одной медной жилы (в составе кабеля с резиновой или ПВХ изоляцией) - R=12,3 Ом/км, X=0,126 Ом/км.