Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: полное сопротивление цепи для ВВГ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_Максим_*
Очень нужна помощь! Нигде не могу найти табличное значение полного сопротивления цепи ОКЗ для кабеля ВВГ (медь) сечением фазной и нулевой жилы 1,5 мм. У Шаповалова в справочнике только с 2,5 мм начинается таблица!!
savelij®
Может это поможет?...
Есть такая величина - удельное сопротивление, для меди можно принять 0,0172-0,0175 Ом·мм2/м
Гость_Гость_Максим_*_*
Да нет это не поможет icon_smile.gif нужен именно уже расчитаный параметр для медного кабеля с резиновой либо пластиковой изоляции Zп Ом/км. Я думаю полное сопротивление цепи у всех кабелей такого типа одинаково, и ВВГ к ним относится.
DoctorGauss
Цитата(Гость_Гость_Максим_*_* @ 20.12.2010, 13:53) *
Да нет это не поможет icon_smile.gif нужен именно уже расчитаный параметр для медного кабеля с резиновой либо пластиковой изоляции Zп Ом/км. Я думаю полное сопротивление цепи у всех кабелей такого типа одинаково, и ВВГ к ним относится.

Для 1,5 кв.мм. значение индуктивной составляющей полного сопротивления исчезающе мало. Так что, я думаю, можно приравнять в расчетах активное и полное сопротивление. Только не забудьте сопротивление одной жилы умножить на 2 (учитывается сопротивление не только фазы, но и нуля). В справочнике под ред. Барыбина приводятся такие значения для одной медной жилы (в составе кабеля с резиновой или ПВХ изоляцией) - R=12,3 Ом/км, X=0,126 Ом/км.
Lucifer
нашел у себя в записях : Zпуд. = 25,2 (для Cu кабеля сечением 1,5 мм2 пролож. в трубах в трубах)...

Кстати, у меня только до 150 значения... ни у кого нет справочных для сечений 185 и 240?