Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А.
При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А.
Какие будут соображения, господа?
Aleks 72
автомат конченый..... витковое....
Roman D
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 17:44) *
автомат конченый......

До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.
Aleks 72
Цитата(Roman D @ 6.1.2011, 22:16) *
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.


Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО







Roman D
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 18:40) *
Количество витков, железа маленькое.

Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел).
J72
Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
Aleks 72
один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
Roman D
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 19:25) *
Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.

С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона.
А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас.

Aleks 72
где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....
Roman D
Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался.

...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота)

Вот такой был зурбаган.
Трудно что-то чинить по телефону...

Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
doro
Цитата(Roman D @ 7.1.2011, 10:55) *
...Тему можно закрывать...

Возражаю. Автор топика - не новичок в энергетике. Так что: физическое объяснение процесса - в студию! Тем более, не совсем понятна полная схема.
belok5
а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая
Гость
Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.