Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А.
При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А.
Какие будут соображения, господа?
автомат конченый..... витковое....
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 17:44)

автомат конченый......
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.
Цитата(Roman D @ 6.1.2011, 22:16)

До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.
Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 18:40)

Количество витков, железа маленькое.
Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел).
Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 19:25)

Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона.
А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас.
где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....
Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался.
...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота)Вот такой был зурбаган.
Трудно что-то чинить по телефону...
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Цитата(Roman D @ 7.1.2011, 10:55)

...Тему можно закрывать...
Возражаю. Автор топика - не новичок в энергетике. Так что: физическое объяснение процесса - в студию! Тем более, не совсем понятна полная схема.
а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая
Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.