Костян челябинский
Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. Есть ли у кого мануал на этого зверя - ни где не могу найти, или хотя бы ответьте на пару вопросов:
1. Есть ли в нем встроенная защита двигателя или нужна тепловуха
2. Работает ли оно как контактор или запуск происходит сразу при подаче напряжения
Заранее спасибо за ответы
Andrey59
На сайте шнейдера все легко находится http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...304,305,306,245
1. Не нужна
2. Обычно выше контактор ставится, пускается отдельным дискретным сигналом
Костян челябинский
Спасибо, Andrey59, но в приведенной схеме на сайте как раз и показано тепловое реле (мотор-автомат). А пояснений к схемам никаких - предпочтительная это схема или жесткая, от которой отступать нельзя. Еще и шнайдеровская горячая линия работает с 8 по Москве - как будь то вся страна только по москальскому времени живет.

Наконец то дозвонился до горячей линии, они ответили, нет там никакой защиты, РТ или мотор- автомат нужен обязательно. Тему можно закрыть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.