gy333
Здравствуйте.
1. Возможно ли установка 3р АВ после него три 2р УЗО после 5-ти проводная линия для питания электрообогрева(греющий кабель) если мощности кабелей 5кВТ,4,5кВт,4кВт не хочется тянуть 3-линии ну и коробка одна получается при одной линии.
2. И как правильно рассчитать в этом случае мощность и токи
Спасибо.
savelij®
Не монстр проектирования, но
1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО
2. в этом случае вопрос отпадает?
RomanNV
Вопрос ещё и в том, что не известно, какой тип греющего кабеля использован и что именно собираются обогревать и в каких условиях.
Я вот с ходу вобще вспомнить не могу ГК, питающийся по трёхпроводной линии, там некуда PE подключать.
И совершенно не факт, что ему нужно УЗО, а если и нужно, то непонятно зачем ставить отдельное УЗО на каждый кабель. Лучше поставить 4Р УЗО общее, а автоматы уже 1Р на каждый кабель.
gy333
Цитата(savelij @ 9.2.2011, 21:37) *
Не монстр проектирования, но
1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО
2. в этом случае вопрос отпадает?

Спасибо за ответ.
Оставлю 3р АВ после 4р УЗО 5-ти жильн. каб. в таком случае как правильно в таблице расписать мощность с токами как 3-х фазную либо как три однофазные.Мощности греющих кабелей такие какие есть и уравнять невозможно.