Помогите разобраться в одном для меня непонятном деле. Нужно выдать задание строителям под этажные щитка.
Вопрос:
Штрабы для питающих кабелей входят в габариты нишы щитка или штраба идет глубже щитка?
savelij®
14.2.2011, 14:42
Как правило, каналы расположены глубже щита.
В проект то посмотрите...
Цитата(kolum @ 14.2.2011, 12:57)

Штрабы для питающих кабелей входят в габариты нишы щитка или штраба идет глубже щитка?
Какие у Вас стены? Если отделка гипроком, то можно обойтись без штаб
Стены толщиной из двух полублоков СКЦ, между ними 45-65 см утеплителя...
Цитата(kolum @ 14.2.2011, 17:23)

Стены толщиной из двух полублоков СКЦ
Насколько я понял СКЦ-утеплитель-СКЦ?
Это получается примерно всего 90мм один блок? Если да то маловато. Придется вешать накладной щит, т.к. вам под встройку необходимо примерно 90мм минимум...
Цитата(kolum @ 14.2.2011, 17:23)

между ними 45-65 см утеплителя...
Пол метра утеплителя это круто! А зачем столько, и что это за здание?
сорри, 45-60 мм утеплителя....
savelij®
15.2.2011, 11:30
Глубина щита "съест" толщину полублока. Каналы под магистрали, расположенные сзади встраиваемого щита придётся выполнять в металлических коробах (определяется степенью горючести утеплителя).
имхо
Цитата(savelij @ 15.2.2011, 11:30)

Глубина щита "съест" толщину полублока. Каналы под магистрали, расположенные сзади встраиваемого щита придётся выполнять в металлических коробах (определяется степенью горючести утеплителя).
имхо
Если вообще Вам согласуют возможность "рвать" утеплитель с точки зрения утепления...
Бросьте вы эту затею, устанавливайте накладной щит. Стояки либо в штрабе первого блока СКЦ, либо открыто, закрыв пластиковым коробом.
savelij®
15.2.2011, 11:54
Цитата(~Слава~ @ 15.2.2011, 11:34)

... либо открыто, закрыв пластиковым коробом.
...металлическим.
имхо
Цитата(savelij @ 15.2.2011, 11:54)

...металлическим.
Поторопился... Конечно металлическим (защита от механических повреждений на высоту до 2м).
Накладные щитки- будет отвратиттельно выглядеть в современном доме. Ведь дом еще не построили., можно сделать красиво== только встраиваемые делай! Как-раз на один блок толщины и хватит- щитки, даже этажные, будут глубиной не более 120мм. Ну- будут вдавливаться задней металлической стенкой в утеплитель.
Сложнее другое- раз утеплитель-- то повидимому здание имеет металлический каркас и поэтому обкладывают блоками тонкими- полублоки СКЦ не могут быть несущей стеной- и добавляют утеплитель.
Можно не штрабу в стене (штраба- это же канавка на поверхности стены), а надо делать канал в стене, сковзной снизу- с 1го этажа, или из подвального, до самого верхнего этажа-- стояк. Так стояк можно проектировать, заказать строителям-- как сам придумаешь. И лучше делать не сзади щита встраиваемого, а сквозь него- то-есть задняя стенка этого стояка (прямоугольного,конечно, в сечении; у меня в кирпичной стене 100 х 120мм) совпадает с задней стенкой стояка== не надо будет тебе и толстую стену! кабели в стояке проходят сквозь твои щиты этажные ЩЭ, или щитки пласмассовые.
От кабелей стояка --- отпайки проводом, сечением заказанным на потребителей на этаже в щиток. А стояк- пошел выше на этажи. Или-- отдельные кабели для каждого щтка от ВРУ. Но- учти заполненность канала стояка должно быть не более 40% сечения стояка- это норматив, где-то в СП31-110-2003,кажысь. Ты не сказал ни этажность дома, ни про несущие это стены или перегородки.
Лучше выбрать в близлежащих стенах несущую- с максимальным сечением- тогда в ней можно городить что надо.
Выясни у архитектора-- смогут ли они тебе обеспечить проход снизу до верхнего этажа ! А ТО МОЖЕТ ОНИ ТЕБЕ САМИ ПРЕДЛОЖАТ В ДРУГОМ МЕСТЕ "ПРОЙТИ" ДОМ НАСКВОЗЬ СНИЗУ ДО ВЕРХА.
Задание оформляется специальным текстом- знаешь? Можно и без этого- если гл.инж проекта не придает значения ответственности подписей под чертежами. Нужно будет- пиши мне на почт. ящик valerii14@yandex.ru- выдам текст стандартный. Это уже форум не интересует-спецтексты номенклатурные. Или , если у тебя стоит СКАЙП программа- поищи меня--- valerii142--переговорим.
Цитата(LEDлампа @ 17.2.2011, 0:09)

Накладные щитки- будет отвратиттельно выглядеть в современном доме. Ведь дом еще не построили., можно сделать красиво== только встраиваемые делай! Как-раз на один блок толщины и хватит- щитки, даже этажные, будут глубиной не более 120мм. Ну- будут вдавливаться задней металлической стенкой в утеплитель.
То что это буде некрасиво, согласен, но всегда можно "обыграть" эту ситуацию с архитектором. Например закрыть коробом из ГКЛ от пола до потолка..
Стандартный блок СКЦ - 90мм (а может быть и меньше автор вопроса не написал толщину), Как Вы собираетесь встроить щит не более 120мм, так чтобы он вдавливался в утеплитель задней стенкой?