gomed12
Имеется трансформатор с маслянным охлаждением 10 кВ, 250 кВА, схема и группа соединения зигзаг/звезда-11.
Напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ.
Необходимо перевести трансформатор на 6 кВ.
Как перекоммутировать первичную обмотку без перемотки?
Viktor2004_
Как мне кажется, нужно пары обмоток сидящие на одном магнитопроводе запараллелить, начала обмоток с началом, концы с концами, затем полученные пары обмоток соединить в звезду. Вторичную обмотку не трогать. Часовой сдвиг получится 0, 4, 8 по желанию.
Viktor2004_
PS. Соединение после переключения будет называться
двойная звезда - звезда 0
gomed12
Большое Спасибо Viktor2004_. Больше 10 лет стоит новый трансформатор от КТП в садовом товариществе, решил в свободное время заняться им.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.