Nike28
Люди добрые! Помогите расчитать потребляюмую энергию! Замеры тока по фазам дали следующие параметры: I®=21.5A ;I(S)=25A; I(T)=51.5A. Вопрос: какова потребляемая энергия в кВт/ч.
бехгалтер
Цитата
I®=21.5A ;I(S)=25A; I(T)=51.5A

При фазном напряжении 220 В, потребляемая мощность по фазам: 4.73; 5.5; 11,33 кВт, соответственно. Потребляемая суммарная энергия в данный момент-21.56 кВт*ч
Nike28
Спасибо Бехгалтеру! Выходит, что мощность равна произведению силы тока на напряжение! А в каком случае используется формула P=1.73xUIcosFi ? Я все время путаюсь! Спасибо заранее!!!!!!!
бехгалтер
Цитата(Nike28)
Спасибо Бехгалтеру!  А в каком случае используется формула P=1.73xUIcosFi  ?  Я все время путаюсь!  Спасибо заранее!!!!!!!

При симметричной нагрузке по фазам.
Влад
Простите, г-н "бехгалтер", а где написано, что потребители ТЭНы, или лампы накаливания, или еще что-то в этом роде? А если нагрузка смешанная, или просто двигатели, или даже лампы, но люминесцентные или прожектора? Может, все же какой-то cos нужно учесть? Или хотя-бы, спросить, какая нагрузка?