Уважаемые коллеги! Сейчас столкнулись со следующей проблемой. Имеется стариноое здание ТП, доставшиеся нам по наследству. Сейчас задумали модернизоровать РУ-10 кВ, установив там более современные ячейки КСО-366. Проектировщики, измерив ширину помещений РУ-10 кВ утверждают, что установить там новые ячейки нельзя, потому как не соблюдается минимальная ширина корридоров обслуживания, ссылаясь на п.4.2.90 ПУЭ:
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
В нашем случае: помещение РУ-6 кВ имеет ширину 2200, у ячейки КСО ширина -1000. На ширину прохода в лучшем случае остается 1200. Если берем первую часть п.4.2.90, то вроде бы все проходит,
но проектировщики утверждают, что необходимо руководствоваться второй частью этого пункта по причине того, что на лицевой панели камеры КСО в сторону коридора обслуживания расположены рукоятки приводов разъединителей и заземляющих ножей и ширина коридора должна быть увеличена до 1,5 м.
Посмотрел стандартные размеры камер в комплектных трансформаторных подстанций (например, КТПНУ-М-АТ-250...630/6(10)/0,4-У1). Там ширина коридоров уменьшена до 1300.
Может кто подскажет, с чем связано такое отступление от требований ПУЭ в КТПНУ, может и внашем случае можно "урезать"? А может быть проектировщики не верно трактуют требования Правил?