electricgirl
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, п.2.5.49 ПУЭ-7.
«Толщина стенки гололеда на ПРОВОДАХ(ТРОСАХ) при высоте расположения приведенного их центра тяжести (далее пцт) более 25 м определяется умножением ее значения на коэффициенты Кi Кd, принимаемые по таблице».
Из этого абзаца следует, что поправки вводятся на провод , если его пцт выше 25м., на трос, если его пцт выше 25м.
Рассмотрим следующий абзац.
«…При расположении приведенного центра тяжести (далее пцт) ПРОВОДОВ ИЛИ ТРОСОВ до 25 м поправки на толщину стенки гололеда на проводах и тросах в зависимости от высоты и диаметра проводов и тросов не вводятся».
А из этого абзаца следует, что если пцт ИЛИ провода ИЛИ троса ниже 25 м, то поправки толщину стенки гололеда на провод и трос не вводятся.
Второй абзац противоречит первому абзацу в случае, если пцт троса выше 25 м, а пцт провода ниже 25 м?
Как правильно толковать данный пункт ПУЭ-7изд.


Инженер Агеева Ю.Н.
с2н5он
какое тут противоречие? поправки не используются до 25 м. "на ПРОВОДАХ(ТРОСАХ)" можно понимать как и (или)
ps. лучше задать вопрос по конкретной ситуации
electricgirl
хорошо, конкретная ситуация, пцт провода ниже 25 м, а пцт троса выше 25м? что тогда?
с2н5он
провод без поправки, трос с поправкой