Здравствуйте.
Появилось новое для меня задание - провести расчет электромагнитной обстановки на подстанции 220/10 кВ. Никогда не сталкивался.
Работу следует выполнить в программе EMI Analyzer. Поэтому мой первый вопрос - работал ли кто-нибудь с ней? Документация, которая идет с ней, крайне скудна.

Вопрос второй. Есть Методические указания по определению электромагнитной обстановки и электромагнитной совместимости на электрических станциях и подстанциях (СО 34.35.311-2004). Там есть пункт 2.2.3.3 :
"2.2.3.3. Обработка результатов измерений и расчеты.
Окончательный вывод об уровне помех делают на основании
расчетов.
Расчеты проводят при помощи расчетной программы
(приложение Е).
2.2.3.3.1. В расчетной программе собирают схему замещения для
одного РУ, состоящую из следующих элементов: LC-цепи (шины) и
емкости первичного оборудования, а также LC-цепи (контрольные
провода, моделирующие кабели цепей вторичной коммутации).
2.2.3.3.2. Схему замещения собирают для одной фазы,
расположенной на наименьшем расстоянии от кабельной трассы.
Если конфигурация такова, что выявить ближайшую фазу к
кабельной трассе на всем протяжении затруднительно,
составляют схемы для каждой из наиболее близких фаз и расчеты
проводят для каждой схемы.
2.2.3.3.3. Собирают исходную схему замещения для нормального
режима, а затем перед расчетом каждой коммутации или КЗ ее
изменяют.
2.2.3.3.4. Емкостями замещают следующее оборудование: силовые
трансформаторы, трансформаторы напряжения, выключатели,
трансформаторы тока.
2.2.3.3.5. В схеме замещения для данного РУ моделируют только
те кабельные трассы, которые проходят по территории данного
РУ. Предусматривают размещение контрольных проводов по
основным кабельным трассам, по которым они прокладывались
при имитационных измерениях."

И так далее. Сталкивался ли кто-нибудь с составлением таких схем замещения?
Спасибо заранее