Cvbn
Приветствую всех.
Подскажите кто что может. Имеются аварийные светильники, типа ЛБА3923 с аккумулятором. Ввод электропитания у них производится при помощи шнура с вилкой. Светильник крепят на стену ~2м от пола. Розетку хотел запроектировать за подвесным потолком и шнур спрятать в кабель-канал. НО ПУЭ п. 6.6.30 не дает это сделать. Устанавливать розетки на уровне 1,5 м от пола и тянуть шнур в кабель-канале вниз как то не красиво...
Кто как поступает?
savelij®
Цитата(Cvbn @ 11.4.2011, 11:07) *
Кто как поступает?

Обрезаем шнур и кабель вводим прямо в светильник... Всё красиво. icon_wink.gif
рыба
Если проектируешь аварийную сеть, тогда по СП 31-110-2003 п. 14.39 "Розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается". Возьми другой светильник. или сделака как сказал savelij®
Светильник ЛБА3923 на сайте IEK без вилки. А ЛБА3924 с вилкой.
Cvbn
Благодарю за ответы.