Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Формула для расчета потерь ЭЭ в силовом трансформаторе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Dias
подскажите пожалуйста! как рассчитать потери в двухобмоточном трансформаторе с расщеплением обмотки низкого напряжения на две. Уяснил что полные потери в трансформаторе состоят из потерь в стали (или потери хх) + переменные потери (зависят от нагрузки). С потерями хх вроде все понятно, они есть в справочниках, а вот с переменными вопрос.
В "Методика определения баланса и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях" нашел следующую формулу для расчета переменных потерь:


Однако мне непонятно где брать значения W. В моем случае счетчики стоят следующим образом:



Будет ли корректно считать если показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 принять за значения переданной ЭЭ по обмоткам НН? И что делать с ВН?
И еще, корректно ли выражение: Wвн=Wнн1+Wнн2
??

В общем, помогите советом) заранее спасибо
с2н5он
если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать
Dias
Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 19:10) *
если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать

Это на случай если счетчик 1.2 выйдет из строя. А показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 надо будет привести к учетному показателю счетчика 1.2, так как там точка поставки электроэнергии.
с2н5он
а граница балансовой где?
Dias
Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 22:53) *
а граница балансовой где?

в месте установки счетчика 1.2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.