Цитата(Работник @ 14.4.2011, 7:33)

При трансформаторе учитывается в точных расчетах ток КЗ на высокой стороне. Думаю в генераторе аналогию можно провести, тоже обмотка. Забыл как раньше считал.
Боюсь ошибиться в минус по трехфазному КЗ.
Всего три генератора работающие в паралель. Один 1000кВа, два 600кВа. Есть методика в госте, но данные оч. устаревшие, сейчас таких параметров не найти.
По аналогии на расчет с Трансами получаю 5780 А. До 6кА совсем не далеко. Модульную серию АВ, в основном рассчитанную на 6кА применять боязно, т.к. ошибка м.б. в меньшую сторону.. У заказчика жесткая экономия хочется уйти от промышленной серии..