Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет тока КЗ от Генератора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


~Слава~
Кто нибудь знает упрощенный расчет токов одно и трехфазного КЗ при питании от генератора?
Генератор 1000 кВа на газопоршневой установке..
~Слава~
Если произвести расчет как от трансформатора аналогичной мощности сильно ли ошибусь? Данных по генератору почти нет..
Работник
При трансформаторе учитывается в точных расчетах ток КЗ на высокой стороне. Думаю в генераторе аналогию можно провести, тоже обмотка. Забыл как раньше считал.
~Слава~
Цитата(Работник @ 14.4.2011, 7:33) *
При трансформаторе учитывается в точных расчетах ток КЗ на высокой стороне. Думаю в генераторе аналогию можно провести, тоже обмотка. Забыл как раньше считал.


Боюсь ошибиться в минус по трехфазному КЗ.
Всего три генератора работающие в паралель. Один 1000кВа, два 600кВа. Есть методика в госте, но данные оч. устаревшие, сейчас таких параметров не найти.
По аналогии на расчет с Трансами получаю 5780 А. До 6кА совсем не далеко. Модульную серию АВ, в основном рассчитанную на 6кА применять боязно, т.к. ошибка м.б. в меньшую сторону.. У заказчика жесткая экономия хочется уйти от промышленной серии.. pain23.gif
~Слава~
titanic.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.