В приказе №624 Минрегиона от 30.12.09 есть пункты
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
Интересует нормативное определение понятий: внутренние системы электроснабжения и наружные сети электроснабжения, применительно к данному приказу.
4.3. вся внутрянка по всем объектам, кроме помеченных звёздочкой (опасных, униккальных и т.д.) - пример: жилой дом (кроме лифтов), офис, котельная (кроме тех у кого теплоноситель свыше 115 гр. С)
5.3. просто наружные сети до 35 кВ.
burunduk
22.4.2011, 10:08
Я не могу разобраться вот с чем – имеется участок земли с гаражом, АБК, складом – все это оформлено как производственная база организации, необходимо разработать проект электроснабжения. Организация хочет поставить на своей территории ТП и запитать все здания от нее. Так вот в приказе 624 говорится об объектах, если принять всю базу как объект, могу ли я рассматривать все КЛ и ВЛ от этой ТП по территории базы, как внутренние сети объекта и делать проект без допуска СРОП?
savelij®
22.4.2011, 10:59
КЛ и ВЛ - это уже не внутренниее электроснабжение
п. 5.3 без звёздочки, значит без СРО нельзя обойтись
Цитата(burunduk @ 22.4.2011, 10:08)

без допуска СРОП?
нет, это наружка - база ведь не здание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.