СИП пришел в мою жизнь неожиданно.
Коллеги прошу поделиться информацией по всем маркам СИП, а именно:
- линейный вес p (даН/м);
- усилие тяжения Т (даН) в зависимости от температуры окружающей среды.
ps готовая методика расчета особо приветствуется.
Спасибо.
Прошу прощения, забыл что батарейки в мыслечитателях не вечные.
Речь идет о расчете ВЛИ, стрела провеса, ну и что бы не порвать при монтаже СИП.
по первому вопросу, если не ошибаюсь, есть таблицы в каталогах Энсто
Цитата(Sinus @ 30.4.2011, 17:05)

...
ps готовая методика расчета особо приветствуется.
Спасибо.
Такое подойдёт?
http://www.starinfo-nic.ru/si/project/proves.htmИ вобще побродите по этому сайту, там раньше по СИПу много разной инфы было и методичек.
В самый раз, но к сожалению у "Торсады" не весть ряд сечейний. В частности нужно для СИП-2 3х120+1х95.
Хочется сделать что бы правильно. Дело в том , что тут у нас особенности, и ветра за 45 м\с, и олединение более 25 см, и землятресения причем все это может быть одновременно.
Задача минимум лежит на складе СИП-2 3х120+1х95, который летом надо натянуть. Ну а задача максимум - я хочу, и должен уметь расчитывать любой СИП. Работа такая - Родину освещать! )))))))
Спасибо за помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.