Igor T
Суть такова:
подземный гараж - 18х40м, h~2,5-3,0 м. Текущий вариант освещения не устраивает (в качестве источников света применяются светильники с ЛЛ - 2*40 Вт), способ крепления - на потолке. Нигде не могу найти нормы освещенности для подземных гаражей, а именно конкретные показатели.
Просмотрел:
- СНиП 23-05-95,
- СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей",
- ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей".

везде по нулям...
Наверняка кто-нибудь сталкивался, хелп)

с2н5он
а чем освещенность подземки отличается от обычных гаражей, кроме возможности естественного совещения?
OBON
Здравствуйте "Igor T"
Мы берем 50лк. Это нормы СНиП РК2.04- 05-2002*Казахстана, табл. Приложение 8 пункт 53. Вряд ли это придумано в Казахстане. Основа- Российские нормативы. На форуме по моему уже этот вопрос поднимался, где не помню. Сошлись вроде на 50лк. на уровне пола.
С уважением.
Igor T
с2н5он - Вы сами ответили на свой вопрос)

OBON - спасибо!