se1ect
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Есть торгово-развлекательный комплекс с встроенной ТП 6/0,4кВ, а также отдельно стоящая 2хБКТП. Заказчик просит соединить эти две ТП по высокой стороне (6кВ) двумя кабельными линиями. Вопрос стоит в прокладке этих самых кабельных линий. Заказчик предлагает использовать существующую трассу 0,4 кВ от БКТП до ГРЩ (от БКТП до ввода в здание идет заглубленный канал), а там по подсобным помещениям можно попасть в требуемое пристроенное ТП. Можно ли прокладывать так силовой кабель 6 кВ. просто никогда с таким не приходилось сталкиваться. Обычно кабель сразу заводил с улицы в ТП и все. А здесь получается нужно весь торговый комплекс пройти.
gomed12
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами ...
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
...
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

se1ect
Нашел еще следующий пункт ПУЭ
7.1.43 Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается