Коллеги ! Подскажите плиз, кто использовал на практике прибор Сатурн М с нагрузочным трансформатором? прогружая автоматы 1600- 2000 А, какие токи в питающей линии?
Работник
13.5.2011, 12:54
В зависимости от напряжения питания (220 или 380), кооэфициента трансформации нагрузочного тр-ра. Какой он у Вас (НТ-12)? 1600-2000А это номинальный ток? Какая уставка расцепителя у них, требуемый Вам ток?
питающая сеть 380 в уставки автоматов например 1450 А, 1800 А. трансформатор НТ 12
Ток потребления, А:
длительно - 7
одноминутный (10 минут - пауза) - 30
односекундный - 340
Информацию взял отсюда
http://www.electronpribor.ru/goods/1/24/325.htmlP.S. Поиск рулит
Цитата
Ток потребления, А:
длительно - 7
одноминутный (10 минут - пауза) - 30
односекундный - 340
Информацию взял отсюда
http://www.electronpribor.ru/goods/1/24/325.htmlP.S. Поиск рулит
Так это паспортные, с ними не проблема. Так понял нужны рабочие характеристики при указаном токе.
Так вот, при вторичном токе в 1800А, ток потребления будет порядка 5А