Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.5.2011, 1:18)

Где 1 ноль? Я вижу только одну фазу. И каких-то два неизвестных провода.
Один из "неизвестных" имеет голубую полосу, если Вам это о чём то говорит.
Цитата
Раз максимальный ток розеток 16А, значит автомат не более 16А. 16-амперный автомат отключится через 2 часа при 24 амперах, т.е. уже превышение максимально допустимого тока розеток. 25 отключится через 2 часа только при 37 амперах, что расплавит розетки как 2 пальца об асфальт.
Я и говорил, что можно поспорить...

Во первых, не через два часа, а через час (см. ГОСТ Р 50345-99 Таблица 6 — Время-токовые рабочие характеристики).
Во вторых, выбор номинального тока АВ в 25А для кабеля 3*2,5 с длительно допустимым током в 27А не противоречит правилам выбора защиты в соответствии с ПУЭ п.п. 3.9-3.11
В третьих, никто не видел какие планируются розетки... может и 25А
В четвёртых, ... сам всегда на розеточную группу с бытовыми розетками 16А прокладываю кабель 3*2,5 под защитой АВ 16А.
Цитата
Ну там итак логически понятно подключение.
Ну уж какая там логика... если на свет 25А