Уважаемые форумчане! Подскажите может кто сталкивался с данным вопросом:
Распространяестся ли ограничение на максимальное сечение в 25 кв. мм. по меди проводников ОСУП по п.1.7.137 ПУЭ на проводники ДСУП по п.1.7.138?
Пример: двигатель запитан линией медь 3х120+70 т.е. РЕ=70 кв. мм.
Надо соединить его ОПЧ и металлоконструкцию (СПЧ) на расстоянии прикосновения проводником ДСУП.
По п.1.7.138 проводник должен быть не менее 35 (70/2), а может достаточно 25 по п.1.7.137.
с2н5он
вообще то не РЕ, а PEN
а так думается 35
ЛЕША
А почему PEN? В трёхфазных эл.двигателях некуда подключать нулевой рабочий. И почему бы не присоединить двигатель с помощью 4-й жилы кабеля,присоединив её в РП на шину РЕ? Тут недавно проект попался, эл.двигатели пятижильным кабелем запитаны. Дурдом,однако.