Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля под фундаментом КТПН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


100778
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
RomanNV
Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...).
Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите.
Гость сочувствующий
А блоки ФБС обязательно укладывать встык? Может есть возможность сделать разрыв между блоками и устроить таким образом кабельный ввод?
scasi
Цитата(100778 @ 4.6.2011, 13:47) *
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.

Делай как я! К дну КТПН привариваются кабельные трассы, но не лотки. Инспектор никаких вопросов не задал. Моя КТПН только стояла на салазках и высота от земли около 1м.
100778
Спасибо всем за ответы. Обратился к проектировщикам которые разрабатывали проект, на что они ответили: - "Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".
scasi
Цитата(100778 @ 6.6.2011, 21:32) *
"Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".

Правильно пусть потом мужики по вспоминают вас "хорошим" словом во время монтажа! Трубы заземлить с двух сторон потом не забудьте, ну и чтобы крепче держались, а то вдруг вырвут когда кабель тянуть будут icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.