Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы
Looking
Да, если он проложен 1 открыто, получается 25мм2, но если уже 2 провода в пучке, то 35мм2 нужно.
Гость
там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены они в перфорированном кабель-канале.

и если 25 мм2 мало, то можно ли использовать вместо одного 25 мм2 два по 16 мм2?
scasi
Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 16:13) *
Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы

Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Гость_Михаил_*


и к какому способу прокладки относится данный случай?
Гость_Aleksandr_59_*
В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках.
Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?.
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость @ 6.6.2011, 13:08) *
там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены они в перфорированном кабель-канале.

и если 25 мм2 мало, то можно ли использовать вместо одного 25 мм2 два по 16 мм2?


Два по 16 нормально будет.
сэм
лучше считать сечение кабеля по потерям, которые должны быть не более 5проц.
с2н5он
для щитка это большой роли в данном случае не играет
Гость_Алексей_*

для щита это вообще ни какой роли не играет
scasi
Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 19:30) *
В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках.
Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?.

Абсолютно согласен! В стесненных условиях кабель плохо охлаждается!
Гость_Петрович_*
А из каких соображений выбирается рабочее напряжение проводов, если 380В, какой провод выбрать с рабочим напряжением 450В или 0,66 кв, т.к выпускаются на разные напряжения?
с2н5он
а в чём в данном случае разница?
Взводатор
"Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов."

Нагрузку отходящих от рубильника проводов считайте по току в них. Суммарный - 120, а в каждом из них будет течь свой ток. Вот на него и расчитывайте.
Прокладка - пучком, в трубе, лотке. Три одножильных. Если их больше трех, вводите понижающие коэффициенты. Они прописаны рядом с таблицей 1.3.4.
Для облегчения - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
crackkey
Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 12:13) *
Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы

Рубильник берите на 150, 200 А сначало
Гость
всем спасибо за ответы.
Решил прокладывать от вводного рубильника два провода: 16 мм2 на самый мощный автомат 50А, и 25 мм2 на группу небольших автоматов, общей мощностью 70А. Думаю, этого точно хватит