Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04)

Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками.
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59)

Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.
Необоснованное заявление!
О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ.
При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать.