Гость_Анастасия_*
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь 4хконтактную розетку использовать для питания 3хфазной плиты.Я уже прочитала что нужно пятиконтактную,но проект сдан и уже заложили 4хконтактную.Что теперь можно сделать?
savelij®
Например, проложить защитный проводник отдельно, начиная от щитка и до 5ти контактной розетки. Если используется только варочная поверхность (встройка) то искать её с двухфазным питанием, тогда и 4х контактов хватит.
RomanNV
1. Прочитайте инструкцию к плите. Если в ней чёрным по белому написано, что подключать её нужно 5-полюсным разъёмом, то соответственно так и следует поступать. Вы не имеете права нарушать требования заводской документации.

2. Если проект просто выдан, но оборудование не закуплено, то вам нужно выпустить изменение в проекте и выдать его заказчику.

3. Если оборудование уже закуплено, то это уже ваш косяк. Решается усными переговорами с подрядчиком монтажных работ, либо с заказчиком. Наверняка у них в загашнике куча всякого ненужного хлама и они отыщут в нём нужный разъёмчик, а ненужный бросят себе в хлам. В самом тяжёлом случае просто ктото должен будет купить нужную розетку в магазине за свой счёт (угадайте кто?). В любом случае покупка правильной розетки обойдётся дешевле и правильнее любых других решений.

ПС. А вобще это такие мелочи, что на них даже задерживать внимание не стоит. Вот если бы по вашему проекту закупили бы ТП на 1,6 МВА, а оказалось бы что нужна 2,5 МВА, вот тут уже пришлось бы чесать репу. А розетка- тьфу...
RomanNV
Анастасия, забыл сказать.
Чтобы в дальнейшем избежать таких накладок, ведите в проекте КЛ до подключаемого оборудования, дальше оставляете хвост и всё. В ПЗ пишете: "Электрооборудование подключить согласно требованиям заводской технической документации и ПУЭ."
Тогда уж точно не пролетите с разъёмами и розетками.