Цитата(Жулдыз @ 28.7.2011, 10:21)

здравствуйте! проектирую электроснабжение городских остановок от ВЛ-0,4 кВ. Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А), от него по земле провожу кабель АВБбШв ко второму коробу сечением 2*2,5кв.мм(раб.ток=1А). Теперь мне надо установить однофазный многотарифный электросчетчик с классом точности не ниже 2 прямого включения,также необходимо выбрать автоматический выключатель или предохранитель, или ИБП. Помогите выбрать!))
Номинальный ток с учётом cos f менее 4А, т.е. автомат на 4 А. Класс точности не менее 1,0. До автомата провод от ВЛЭП согласно ПУЭ 2.4.12
Таблица 2.4.2. Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам
для пролёта в 17м. медный самонесущий АВТ 6 кв.мм а вот в коробе, если позволит значение падения напряжения, достаточно 1,5 кв.мм
И ещё - обязательна установка УЗО.
Красный фломастер не трогать! (см. Правила)