semnikolaich
29.7.2011, 18:20
Здравствуйте Все,помогите с таким вопросом.Имеется предприятие с двумя подстанциями соединенными между собой ВЛ 10 кВ и есть резервный дизель-генератор на 380 В подключенный к РУ одной подстанции.Возможно ли получение напряжения 380 в на второй подстанции по схеме ДГУ-трансформатор 380/10000 В-трансформатор 10000/380 в.По идее вроде бы должно все получиться ,но терзают сомнения-хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан.
Да естественно возможно, но задача не тривиальная. Требуется выполнить проект. Появится распределительное устройство 10 кВ. В проекте должен быть раздел "Релейная защита и автоматика". Кроме этого, эксплуатационный персонал должен иметь допуск для работы в электроустановках свыше 1000 В.
PS. Еще требуется выполнить блокировки исключающие подачу обратного напряжения в сеть энергосистемы.
Sokoloff79
29.7.2011, 18:49
Интересно было бы посмотреть на настройки защит трансформаторов
Цитата(semnikolaich @ 29.7.2011, 19:20)

но терзают сомнения-хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан.
Эти сомнения неплохо перевести в математическую формулу и сосчитать потери на трансформацию с 0,4 до 10кВ, передачу по ВЛ и обратную трансформацию с 10 кВ до 0,4 кВ с учётом мощности генератора и нагрузки. Необходмимо так же учесть затраты на РЗиА.
сергей_абрамов
29.7.2011, 19:39
Нефтяники используют подобные системы. Работает дизель, повышающий транс, распредсети и снова понижающий транс. Дизеля вроде буржуйские как и электроника.
semnikolaich
29.7.2011, 22:17
К сожалению буржуйского ничего нет,управление все вручную.В прошлый выходной упала береза ,сразу на три фидера. Пока туда-сюда, завели дизель в птичниках восстановили вентиляцию, инкубатор питается от другой подстанции,поэтому на инкубатор не смог ничего подать,потери 50 % птенцов.Поэтому и возник такой вопрос. 5 группа имеется у меня как главного энергетика,переключения на разные фидера делаю сам,поэтому с отключением ВНз ,для исключения подачи во внешнюю сеть проблем нет.
А мощности какие? Генератора и нагрузки?
если вопрос безопасности решается, и соблюдаются все меры то можно. НО ето всё будет производится в спешке и бегом, посему обязательно чтото прое...ут. Могут быть жертвы. Какое расстояниее между ТП? может совместно с 10 кв протащить 0,4 ВЛ, от ДГУ до РУ-0,4 и всё как оложено через перекидной рубильник.
В дополнение сказанным Anatoli.
Я считаю, что в Вашем случае более целесообразно выполнить резервирование на стороне 0,4 кВ как и предложил Anatoli. Если расстояние между ТП не позволяет подключиться к существующему ДГ по 0,4 кВ, то полагаю, есть смысл установить второй ДГ у второй ТП, где инкубатор. Если взять ДГ снятый с консервации у военных то затраты будут не слишком большие. Если взять генератор с автоматическим запуском, то можно сделать и АВР. Не потребуется ночью бегать и делать переключения.
При резервировании по сети 10 кВ обязательно потребуется реконструкция РУ 10 кВ ТП или строительство РП 10 кВ. На шинах 10 кВ, через которые выдается мощность ДГ, необходима установка ячейки трансформатора напряжения с разомкнутым треугольником для защиты от однофазных замыканий на землю в сети 10 кВ.
Все это без проекта выполнить затруднительно.
Не исключены ошибочные действия персонала с подачей напряжения во внешнюю сеть.
О последствиях таких ошибок см. в сообщении коллеги doro.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185270
semnikolaich
31.7.2011, 12:33
Всем спасибо,убедили что связываться с такими преобразованиями большой геморрой,проще поставить генератор возле второй подстанции.Тему можно считать закрытой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.