Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Павел_*
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт
belok5
вообще, сразу после подстанции выходит именно 400, а не 380. это сделано для того, чтобы до последнего потребителя доходило хоть что-то.
бороться можно или разговором со сбытовой, после которого они понижают напряжение с трансформатора( во что я слабо верю с точки зреня получения добра на это, ибо ваше напряжение в норме), или установкой у себя стабилизатора или ибп
Михаил Ник...
Цитата
это обычное явление для заводов производства советского времени

я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется?
Цитата
Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше.

нормально допустимое: предельно допустимое:
+5% (399В) +10 (418В)
- 5% (361В) - 10 (342В)
Качество электроэнергии по измеренному показателю соответствует требованиям стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
То есть напряжение может быть больше +5% не более 1ч12мин. в сутки.
Сомнения из-за завышенного напряжения возникают проблемы со станком, может имеется сильный перекос фаз?
Гость_Павел_*
Цитата
я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется?


Да, подстанция имеется, откровенно говоря не совсем понимаю что там можно изменить.

Цитата
может имеется сильный перекос фаз?


Пока нет возможности проверить.

Стабилизаторы напряжения, наверное, выход, будем смотреть можно ли что то подобрать под такую мощность.

В общем спасибо за ответы, будем думать.
belok5
у трансформаторов есть возможность регулировать напряжение вторичной обмотки в пределах 20 % путем переустановки анцапфы. я думаю, местные электрики, ее - подстанцию - обслуживающие, вам все покажут
с2н5он
откуда 20%?
belok5
у меня в очередной раз из методички icon_biggrin.gif
сам с сурьезными трансами вживую не сталкивался, но точно знаю, что регулировать можно
ez81
степень регулирования напряжения первичной обмотки от номинала 6000кВ -5% до +5% а по качеству ээ нормально допустимые значения +-5% предельно допустимые +-10% от номинала (линейного напряжения 400в)
с2н5он
трансы 6 и 10 видел регулировку только до + и - до 5 %, на старых попадалось 2,5; а 10 нигде не видел
ez81
10% это из госта, а не из паспорта на транс.
belok5
а вторичную что, регулировать нельзя? у нас именно вторичка регулируется под поставленные задачи
Шаровая молния
Регулируется первичка (на ней пбв), а меняется на вторичке. Предел 5%.
belok5
ладно, буду знать, чем реалии отличаются от учебы.
хотя у меня четко сказано, что на нижней стороне отпайки на 20% с шагом 5%.
Шаровая молния
Это про какие трансы? Я привел пример на ТП и небольших ПС.
Anatoli
ГОСТ 13109
scasi
Цитата(Гость_Павел_* @ 4.8.2011, 15:48) *
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт

А какого рода проблема то? Вот у меня реальный случай был такой: Сверлильный станок большуший, марку и модель не знаю. Приводы стояли там поворота, опускания-поднимания рабочего органа и ЭП сверла. Так вот, прибегает слесарь к нам в каморку и говорит станок не работает. Делать нечего гл.энергетик отправляет одного пацана с этим разбираться. Час проходит, два, его нет, гл.энергетик отправляет меня. Я прихожу туда и что вижу. Станок не работает, а при нажатие любых кнопок по станку бегают искры! Я у "умника" спрашиваю что он сделал, а он нейтраль взял с корпуса махины. У него нейтраль отгорела и он ее таким образом нашел! Я уже разбираясь потом нашел место повреждения кабеля, кабель подходил в мет.трубе к станку и на стыке через порез изоляции нельтраль с землей соединилась. Может у Вас дело не в чувствительности станка к напряжению, а в общем состояние, может кабель мелкий, или утечка! Какова вида причина неисправности?????