Андрей Юрьевич
1.9.2011, 20:27
Во следующим ВРУ 0,4 выполнено подключение счетчиков ЭЦ 6803В следующим образом: одна из клемм одного тр. тока соединена с землей и амперметром , и уже с амперметра уходит на счетчик , остальные клеммы соединены согласно схеме.Таких подключений несколько . все работает. Подключаю точно так же такой же счетчик - индикатор горит постоянно (не моргает) , показания не меняются.Поставил другой счетчик - картина та же. В чем может быть дело ? Заранее благодарен.
для начала ЦЭ 6803В
не совсем понят вопрос: схема в одном ВРУ, только меняете счетчики?
Гость_PRACE_*
1.9.2011, 23:18
Тоже вопрос не ясен. Ну одну из клемм Т.Т. нужно заземлять (мпот). Может в этом вопрос.
Полностью проводите ревизию вторичек в схеме. Может напутали чего. Посмотри паспорт от прибора учета, там иногда пишут неисправности характерные.
А вообще почему проводник со вторичной обмотки Т.Т оказался сначала на амперметре а потом на приборе учета? Как бы он должен сразу идти на учет, для этой цели даже двух обмоточные Т.Т. выпускаются, 1 для учета а вторая для прочей хрени, релейки, амперметров и т.п.
он и будет гореть -есть каторые имульсные а есть горят постоянно
Ulianovden
13.9.2011, 4:50
Да нужно векторную снять, токи во вторичке померить тогда все станет понятно... Может просто два подрят счетчика БРАК... такое бывает к сожалению. По другому гадать загадку???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.