Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.
Длинными проводниками выходим на улицу, далее измеряем умножаем и отнимаем сопротивление проводников. Если у Вас система с заземленной нейтралью то до измерений (при выключенном ИБП) нужно отсоединить защитный проводник РЕ или РЕN иначе не будет объективного измерения (присутствие заземляющего устройства на источнике и на вводе в здание).
alexking79
4.9.2011, 9:42
Более простого варианта нет? Без использования дополнительного кабеля?
методом измерения тока, напряжения посмотрите тут
http://www.chauvin-arnoux.ru/GroundResistance.htm
В теории качество заземления можно определить проанализировав показания замеров "петли фаза-ноль" в точке подключения ИПБ и на вводе в здания.
Гость_Костя_*
25.10.2011, 20:41
А если имется два отдельных контура заземления, удовлетворяющие всем требованиям и не связанные друг с другом.
Какое значение должен показать мультиметр, если замерить сопротивление между ними?
получите третье значение, вероятнее всего отличающееся от двух предыдущих
Гость_Костя_*
25.10.2011, 21:06
Оно и понятно.
Ситуация такая. Защитный контур - сопротивление около 1 Ом, контур инструментального заземления - сопротивление меньше 3 Ом. Измерения проводились М416-м
Замеряю мультиметром между ними - больше 30 Ом.
Это нормально?
не совсем понял - как это мультиметром контур мерять? и почему тогда по отдельности мультиметром не меряли?
Гость_Костя_*
25.10.2011, 21:33
В помещение заходят полосы от защитного и кабель от инструментального заземлителей.
Так вот мультиметром мерил сопротивление между этой полосой и жилой кабеля.
А сопротивление растеканию тока самих контуров, как меня убедили, измерили по всем правилам нужным прибором.
Так вот что я не понимаю. Если у одного контура сопротивление всего 1 Ом, у другого 3 Ома, то если таким образом замерить мультиметром, то и он должен показать небольшое сопротивление. А тут аж 30 Ом.
мультиметром сопротивление кз не меряют, Вы бы ещё мегером попробовали, что бы он показал
В М416 происходит преобразование постоянного напяжения питания в переменное ( частоту не помню). И на электроды подается не постоянное напряжение. Поэтому показания отличаются.
фёдорович
18.12.2011, 1:06
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.
Гость_Палыч_*
18.12.2011, 14:45
Цитата(фёдорович @ 18.12.2011, 1:06)

Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.
Скорее всего Вы имеете в виду климатический коэффициент. Берется из справочников, например из Карякина.
фёдорович
18.12.2011, 23:44
, А ссылочку можно?
фёдорович
19.12.2011, 11:48
Нашёл, РД 153-34.0-20.525-00 приложение №3.
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?
Работник
11.5.2012, 12:55
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять.
Цитата(Работник @ 11.5.2012, 12:55)

Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять.
Все-таки хотелось бы не по весу выбирать.
Гость сочувствующий
14.5.2012, 16:36
Цитата(uvk2 @ 11.5.2012, 11:30)

Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?
Каждый кулик своё болото хвалит, работаем Ф4103М1, из достоинств отметил бы возможность питать его от автомобильного аккумулятора, батарейки в мороз иногда замерзают. Для замеров металлосвязи действительно не очень удобен.
Ну вот, провел замеры заземления обеими приборами. Один показал 0.2 ома, другой 9ом. Более вероятен второй результат, но откуда две такие разницы? "Поверка" приборов изложенная в паспорте (схема с тремя резисторами) дала правильные результаты на том и другом приборах, плюс/минус немного. Почему тогда на реальном заземлителе расхождение в 45 раз? Какие соображения есть?
малые сопротивления - только по четырехпроводной схеме. С четырьмя крокодилами.
Разница - в разной частоте и величине тока. Сомневаюсь, что зависимость измерительного тока и сопротивления грунта линейна.
Roman D, Это все понятно. Не понятно почему расхождения между двумя приборами. Ведь оба они предназначены конкретно для измерения грунта. А резистор измеряют верно. Где принципиальная разница в измерении грунта и резистора? Попробую сегодня сравнить ещё измерительный ток.
aleksandrsimov
26.8.2012, 22:30
Я меряю так: Беру лампу галогенку 1000 Вт и в любом удлинителе ее включаю(F + N ) и измеряю клещами ток. Допустим получилось 4,5 А, затем подсоединяю F и контур PE - получилось скажем 4,0 А.
R(F + N )= 220/4,5= 49 ом R(F + PE )= 220/4,0=55 ом R(PE)= 55-49=6 ом
Можно использовать большие нагрузки и как мне кажется будет точнее.
Что скажете спецы
Доброго времени суток!
Работаю связистом и сисадмином в строительной компании, на удаленных объектах приходится устанавливать для радиосвязи антенны с мачтой. Естественно приходится антенну заземлять, а так же сервера и пк и заодно все бытовые приборы, для этого делаю контур заземления, для замеров ЗУ компания купила мне данный прибор. Так вот как бы я тщательно не забивал и закапывал штыри, прибор показывает всегда больше 30 Ом , стрелка сразу ложится (шкалит) как будто я что то делаю неправильно, хотя весь порядок процедур следую по инструкции (калибровка и т.д.). Электроды пробовал забивать по одно лучевой схеме и по двухлучевой. Ради эксперимента пробовал мерить ЗУ жилых домов (порядка десятка домов) и даже подстанции где по норме там должно показать 4 Ом, стрелка все равно шкалит.
Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться этим прибором в разных источниках схемы подключения проводов разные.
Так же пользовался видеоуроком
http://www.youtube.com/watch?v=VdO0Laccluoа на этой схеме вообще все наоборот (взято с сайта
http://elektroservice.com.ua/map/363-f4103-m1.html)
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.
Гость_sares_*
9.4.2014, 11:53
Цитата(Работник @ 9.4.2014, 9:51)

Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.
Поверку прошел, длина электродов полметра, диаметр 1 см, грунт суглинок
Возможно батарейки сели, замерзли. Я не работал с этим прибором, позвоните в ЭТЛ. Давненько они были распространены эти приборы, да и сейчас бывают. Кто работал с ним, вам подскажет.
На картинке дальний электрод должен подключаться к зажиму Т1. А как пользоваться - изучите заводское руководство к прибору (есть в сети) а не картинки от электросервисов. Длина электродов в 0.5 м имхо маловато. Не исключено, что и прибор неисправен. Методика поверки в том же руководстве. Там просто, можно сделать и самому. Попробуйте измерить прибором сопротивление резистора, покажет бред - значит неисправен.
Может диапазон измерения не тот выбираете?
Цитата(uvk2 @ 9.4.2014, 22:01)

Может диапазон измерения не тот выбираете?
скорее всего так и есть, переключатель пределы Ω стоит на 0,3.
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?
Цитата(sares @ 16.4.2014, 9:27)

объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?
А попробовать трудно? конечно на больший множитель 1,10.