Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пусконаладка рецеркуляции вентиляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


motveef
Помогите пожалуйста разобраться. Приточно-вытяжная вентиляция, с рециркуляцией воздуха. Имеется сервопривод geb161.1e на заслонке рециркуляции и два сервопривода GCA.. с обратной пружиной на заслонках притиочки и вытяжки. Все три подключены параллельно к контроллеру RLU220 к клеммам G1 G0 Y2. При включении установки открываются все заслонки одновременно. Как мне сказали на приводе geb161.1e нужно найти свою дельту, после чего настраивается контроллер. На приводе имеются три микропереключателя. Задача - настроить контроллер, чтобы внешние заслонки не открывались(привода GCA..) а работала только заслонка рециркуляции (geb161.1e) или как добиться поворота привода geb161.1e скажем только на 20%. Испробовал кучу вариантов, все пока безрезультатно. Как всегда, сдача обьекта была вчера)) Закину на мобильник 200 рублей тому, кто первым даст правильный, вразумительный ответ сдесь или в личку.
motveef
Итак, ответ поддержки поставщика оборудования корф ТД Русская тройка:
Цитата
"Всё должно работать, ищите документацию на сайте сименса."


Техподдержка сименса:
Цитата
"Самый простой вариант реализовать работу приводов в противофазе - перемонтировать привод на заслонке рециркуляции. Ограничение на поворот вала также устанавливается на уровне механики при монтаже привода на вал заслонки."
Но такой варик я думаю заказчика не устроит...


Больше ни у кого никаких идей нет? Основной вопрос: как настроить работу приводов в противофазе
motveef
Вопрос решён.
Меняю напрвление движения заслонки рецеркуляции, то получается что внешние заслонки открылись - рецеркуляции закрылась, либо наоборот, и соответственно по % угла поворота можно настраивать нужную температуру.
Кубометры приточки и вытяжки не совпадают, следовательно наружные заслонки не должны полностью закрываться. Тоесть настраиваю открытие жалюзи на 10% --> внешние открываются на 10%, а рециркуляции закрываются на 10% (что даёт открытое положение на 90%).
Мда, ещё раз убеждаюсь в правоте высказывания - всё гениальное просто.
Всем спасибо за внимание, кто столкнётся, обращайтесь, разжую подробнее.
с2н5он
это все к чему было?
motveef
с2н5он, искал подсказки