Подскажите. пожалуйста, коэффициент, учитывающий долю электрических нагрузок наружного освещения в наибольшей расчетной нагрузке жилого квартала. В СП31-110-2003 (6.31) такой коэффициент только для общественных зданий и жилых домов...
OBON
22.9.2011, 21:48
Здравствуйте. Мое личное мнение, наружное освещение (уличное) и нагрузки жилых домов будут по времени максимуму нагрузок будут совпадать. Пик нагрузки в жилых домах ориентировочно с 18-19 час до 22-23часа и утром с 6-7 час до 8-9 час. Как раз в это же время (особенно зимой) включено уличное освещение. Так что коэффициент несовпадения максимумов уличного освещения и нагрузок жилых домов = 0,9-1. Если при расчете на шинах ТП0,4кВ или РУ6/10кВ есть нагрузки и других потребителей, то нагрузки жилья и наружного освещения я бы взял в одну группу, а офисы в другую. (См. п.6.31 и таб.6.13 СП 31-110). С уважением.