Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?
ЛЕША
Транс после ремонта? Хорошо бы измерить ток холостого хода по стороне ВН. Или провести опыт ХХ, подав номинальное напряжение на сторону НН и опять же измерить ток, учитывая, что в фазе "В" ток меньше, чем в остальных. Если транс после ремонта, то может забыли поставить перемычку между магнитопроводом и ярмовой балкой ( заземлить магнитопровод)
scasi
Цитата(100778 @ 26.9.2011, 15:33) *
Греется трансформатор на холостом ходу, марка ТМ 630/6, температура в верхней части бака около 50 градусов по Цельсию (на ощупь, термометр пока не поставили). Сопротивление между обмотками ниже нормы. В чем причина и чем грозит при дальнейшей эксплуатации?

А может быть болты не выкрутили транспортировочные?
ЛЕША
Какие болты? icon_eek.gif
scasi
Цитата(ЛЕША @ 27.9.2011, 16:38) *
Какие болты? icon_eek.gif

Мне рассказывали разговор с одним из специалистов по трансам. Грелся трансформатор, масло проверяли все было нормально, место нагрева было локально, т.е. в определенной части трансформатора! Оказалось то что, болты транспортировочные (крепление, не дающие болтаться сердечнику и обмоткам вовремя перевозки) были не выкручены, и в этом месте возникала наводка. После того как их выкрутили транс перестал греться. Расп....и при установке забыли просто убрать все приспособления для перевозки!

Автору могу посоветовать тепловизором посмотреть транс, глянуть работает система охлаждения или нет!