YoungProfi
Здравствуйте Господа Электрики.
Помогите советом.
Нужно расчитать однофазное КЗ 0,4 кВ.
Не могу разобраться с параметрами генератора.
Схема такая - генератор картерпиллера (резерв) на 508 кВт, от него отходят две линии СИПа ( 2х(3х120+1х95) длина - 250м и 2х(3х95+1х70) длина 90м), идут на шины разных РУ.
Раньше всегда считал от трансформатов по ГОСТ 28249-93 и вопросов не возникало, а щас как в стену уперся.
В ГОСТе есть пункт (2.9) про расчет от генератора, но все равно ниче не понял
Помогите.
Как посчитать такое КЗ.
Заранее спасибо.
mic61
А какие данные есть по генератору?
Для рассчета токов короткого замыкания нужны значения сверхпереходных сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности для данного генератора. Если этих данных нет, то выхода два: провести опыты короткого замыкания или взять некие усредненные данные, описанные в ГОСТ 28249-93.
Опыты самому лучше не проводить.
В этом ГОСТе величины сопротивлений даны в относительных единицах. Перевести их в именованные (в Омы) можно (если нужно icon_biggrin.gif ) по формуле:
Xи.е. = X* * Uн2/Sн,
где X* - сопротивление в относительных единицах;
Xи.е. - сопротивление в именованных единицах, Ом;
Uн - номинальное напряжения сети, кВ;
Sн - номинальная мощность, МВА
Для определения сопротивления нулевой последовательность воспользуйтесь п.8 вышеуказанного ГОСТа.
YoungProfi
Спасибо за ответ.
буду разбираться.