Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: типовой бланк переключения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Наталья_*
Оперативники!Поделитесь опытом по выводу в ремонт элегазового выключателя 110кв.Меня интересует операция по принятию мер против ошибочного и самопроизвольного включения.Цепи управления отключать нельзя ,у нас на одном автомате сидят защиты и управление.Если снимать питание с электродвигателя и производить вкл.откл.(разгрузить привод) то как поступить когда на линии короткое и нам нужно разобрать схему???Разгружать привод подавая напряжение на к.з???Или разгружать в ручную рукояткой?Поделитесь опытом!Как составляли типовые бланки для таких выключателей!
Гость
Цитата(Гость_Наталья_* @ 8.10.2011, 5:19) *
Цепи управления отключать нельзя ,у нас на одном автомате сидят защиты и управление.

- Отключмть ЗВ-110
- Снять оперативный ток
Я думаю так, какие нужны защиты, когда он в горячем или вы хотите распустить пружины?

Nord
Цитата(Гость_Наталья_* @ 8.10.2011, 7:19) *
как поступить когда на линии короткое и нам нужно разобрать схему???Разгружать привод подавая напряжение на к.з???Или разгружать в ручную рукояткой?

Как вариант: При аварийном отключении линии (если необходимо произвести РПВ) можно отключить автомат заводки пружин привода и включить выключатель. Привод останется разряженным...
doro
Цитата(Гость_Наталья_* @ 8.10.2011, 5:19) *
...Цепи управления отключать нельзя ,у нас на одном автомате сидят защиты и управление.Если снимать питание с электродвигателя и производить вкл.откл.(разгрузить привод) то как поступить когда на линии короткое и нам нужно разобрать схему???...

Какой вывод в ремонт выключателя, когда КЗ на линии? Короткое замыкание в сети 110 кВ в самых тяжелых случаях длится секунд 5. 10 - уже полный развал если не системы, то потеря энергорайона. А вывод в ремонт выключателя самое быстрое - полчаса с учетом оргвопросов.
Кстати, выключатель выводится вместе с линией или из резерва (линия выведена ранее)? Или один из выключателей при двух выключателях на присоединение (впролчем, это вряд ли, в таких случаях оперативный ток выключателя и защит строго разъединены). В общем, отключаете выключатель и снимаете с него оперативный ток. Если после этого произойдет КЗ, это - проблемы противоположного конца линии.
Гость
Цитата(Гость_Наталья_* @ 8.10.2011, 5:19) *
.Если снимать питание с электродвигателя и производить вкл.откл.(разгрузить привод) то как поступить когда на линии короткое и нам нужно разобрать схему???

Если КЗ на ВЛ -110 кВ, ЗВ-110 не нужно выводить в ремонт, нужно выводить в ремонт ВЛ-110 кВ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      