Цитата(Гость_Наталья_* @ 8.10.2011, 5:19)

...Цепи управления отключать нельзя ,у нас на одном автомате сидят защиты и управление.Если снимать питание с электродвигателя и производить вкл.откл.(разгрузить привод) то как поступить когда на линии короткое и нам нужно разобрать схему???...
Какой вывод в ремонт выключателя, когда КЗ на линии? Короткое замыкание в сети 110 кВ в самых тяжелых случаях длится секунд 5. 10 - уже полный развал если не системы, то потеря энергорайона. А вывод в ремонт выключателя самое быстрое - полчаса с учетом оргвопросов.
Кстати, выключатель выводится вместе с линией или из резерва (линия выведена ранее)? Или один из выключателей при двух выключателях на присоединение (впролчем, это вряд ли, в таких случаях оперативный ток выключателя и защит строго разъединены). В общем, отключаете выключатель и снимаете с него оперативный ток. Если после этого произойдет КЗ, это - проблемы противоположного конца линии.