Попробую объяснить
Система
TN-C ноль и земля объединяются на всей длине, но по PEN течет результирующий ток. Если, допустим, камеры видеонаблюдения запитать от расположенных вблизи РЩ а сам видеорегистратор от ВРУ, то на корпусах и оплетках кабеля возникает разность потенциалов, отсюда помехи или выход из строя оборудования.
TN-S земля и ноль разъединены на всем промежутке. По N протекает ток, а РЕ т.н. чистая земля, выполняет роль защиты и экрана.
Применяют в основном TN-C-S от ТП до ВРУ проложен 4х жильный кабель. PEN ВРУ является ГЗШ, а дальше все по пяти (трех) проводной схеме, если шибко сложное оборудование (требование стандартов или завода изготовителя) выполняют еще и технологическое заземление и систему уравнивания потенциалов, но все соединяется м/ду собой на ГЗШ вот про эту кучу я и говорил. Еще моментик - на современном оборудовании на входе стоят фильтры со средней точкой которая цепляется на корпус, и если не заземлить, получим на корпусе 110 вольтей (та же стиральная машинка). Хватаем за корпус и, скажем, за водопроводный кран и.... смотрим мультики и наслаждаемся экстримом

Или к примеру удары молнии, если идет зануление никакие разрядники, как правило, не спасают, оборудованию кердык, причем всей сети, а когда земля да еще правильно установлены разрядники (3 вида по питанию, да еще и по сетке), то..... в большинстве случаев обходятся малой кровью, лучше купить разрядники тышшш на 20-30 чем менять какой нить сервак рублей за 500. Если что не понятно спрашивайте, только конкретно. ПУЭ не очень хочется переписывать.
Думаю вкратце ответил?