Цитата(likeasu @ 17.10.2011, 13:13)

Уважаемые специалисты, хочу услышать Вашу точку зрения на следующую ситуацию. Какие негативные последствия возникнут при прокладке на напряжение сети 6кВ кабеля, рассчитанного на 10кВ АСб2ЛШв-10 L~2км. Спасибо. Кабель питает ТП 6/0,4кВ.
Чисто физически то разницы между 10 и 6ть почти нет! Изоляция чуток побольше, диаметр побольше. Негатива не будет, только цена будет больше

Вот пример кабель ААБлГ 3*35: 6кВ - нар.диаметр 31,1мм, 10кВ - нар.диаметр 35мм! Ну, если я не прав то меня исправят спецы