Цитата(Dashutka @ 2.11.2011, 15:54)

Существует готовая наборка шкафов вроде
http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgea.../shr-11-shrs-1/Такой вопрос: Где они используются и можно ли их применять в производственных целях....
Хм ... как правило так и используются...
Цитата
Смущает то, что предохранители стоят одинаковые, а нагрузка все-таки разная.
Например, запитать розетку от 100 А предохранителя все-таки круто.
Под эти условные "100А" подбивается кабель - на "конце" которого может стоять и "малый" щит с другими номиналами - в том числе и для розетки
Аналог "данного" - стояк
Цитата
А для потоковой линии маловато.
= другой щит, с другими номиналами, в том числе и со смешанными (на больший ток - это не только ПНку поменять, но и "губки" ....)
Цитата
Поэтому склюняюсь к мысли что все-таки стоит перейти на автоматы. Как минимум места занимают намного меньше. Да и надежней все-таки.
Спорный момент
Цитата
Пропажа фазы для двигателя печальное явление. Поэтому склюняюсь к автоматам.
Не есть гарантия, что АВ - заметит потерю нуля (так как потеря может быть ДО АВ), критичные к потере нуля потребители защищаются индивидуально
Цитата
А вот если речь идет о восстановлении проекта, то видела я недавно фразу, что можно сделать ссылку на госты тех лет, дабы полностью не переделывать систему электроснабжения. А ссылку на госты тех лет сделать на основании того, что завод строился в тот период.
Сможете - если это будет РЕМОНТ (= оставить щиты, сечения и т.д), если Реконструкция - то будьте любезны делать по всем новым нормативам
Цитата
Ладно на автоматах ребята меняют тепловое и у них на шильдике 600А, а по факту 250.
это называется - самодеятельность, т.к. без поверки , нет гарантии тепловухи что = 250, и это равносильно "ремонту" перегоревшей ПНки "проволочкой"
Цитата
Гражданское электроснабжение не в счет. Там все понятно.
Что понятно? При таком подходе, имхо, ни трынды ВАМ не понятно