Кто знает ссылки в литературе на возможность установки розеток в зоне склада? По проекту у меня химико-фармацевтический корпус с наличием рабочих мест вдоль конвейера. Рабочее место включает в себя силовые и информационные розетки. Категория помещения П2-А. Согласно ПУЭ, п.7.4.44, в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений. Правда, при наличии рабочих мест, слышала, что розетки все же ставятся. Где найти этому подтверждение?
7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II.
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Вроде как не запрещают.
Какое оборудование будет установлено на рабочие места?
Рабочее место будет включать три розетки - для монитора, системного блока и просто бытовую розетку (не знаю, что в нее может быть включено около конвейера на складе), а также две информационных розетки RJ45.
Можно применить щитки (выключатель + розетка ) с двойной блокировкой т.е. выключатель влючается только если вилка вставлена в розетку, а вилку соответственно можно вынуть только при откл. выключателе. Единственное неудобство это замена вилок на оборудовании (штатные не подойдут).
Такое добро выпускал раньше "Сименс"(приходилось применять) и у "Легранда" в номенклатуре имеется.